为切实加强高层建筑消防安全管理工作,全面排查整治高层建筑消防安全问题。自2021年元旦伊始,库尔勒市消防救援大队在全市组织开展高层建筑消防安全隐患排查。 同时,库尔勒市消防救援大队将对存在火灾隐患单位和场所进行曝光,督促单位和场所对火灾隐患进行整改,确保社会面消防安全。 隐患险于明火,防范胜于救灾 排查中发现这些高层建筑 存在消防安全隐患 赶紧一起去瞧瞧吧
1、部分室内消火栓箱玻璃门框损坏; 2、部分疏散指示灯及应急照明灯故障; 3、功能测试,电梯未联动迫降,应急广播未联动启动; 4、部分楼梯间防火门被更改为普通玻璃门; 5、部分电梯口未张贴“发生火灾,禁止乘用电梯”警示标识; 6、 一单元19楼楼梯间设置铁栅栏门; 7、部分电梯前室及楼梯间放置杂物; 8、高位消防水箱间堆放杂物,消火栓稳压泵管道阀门漏水,稳压泵控制柜电流噪音较大需维修调试,风机控制柜房间堆放杂物; 9、 配电室及各楼层未放置灭火器;
10、配电室消防配电柜未做明显标识; 11、地下室湿式报警阀报警管路阀门未打开,三化标识不全; 12、发电机无法手动和自动启动; 13、消防控制室缺少值班记录,消防控制主机打印机故障,主机显示个别点位故障,高位消防水箱间消防电话无法接通,值班人员不会操作消防主机,未持证上岗。 1.每一层楼梯间均设置燃气壁挂炉; 2.消防控制主机故障,火灾自动报警系统、防排烟系统、喷淋系统均无法联动; 3.消防水泵漏水,喷淋管网无压力; 4.顶楼加盖易燃泡沫彩钢板房; 5.消防控制室“十上墙”制度不符合标准,值班人员未按要求配置。
1、消防车通道管理不到位,私家车占用消防车通道,两旁树枝未修剪; 2、1号消火栓泵漏水; 3、未签维保检测合同; 4、消防主机显示两个故障未排除,打印机无纸; 5、泵房堆放杂物; 6、2号喷淋泵漏水,1号喷淋泵不能现场启动,泵房应增设应急照明灯、安全出口指示标志; 7、未张贴高层逃生三要诀; 8、高位水箱间无三化标识; 9、楼顶搭建彩钢板房; 10、2单元19层楼梯间消火栓未配置水枪; 11、2单元19层送风口未做三化标识,消火栓箱未张贴三化标识; 12、2单元两个送风机故障。
1、消防控制室无人值班; 2、楼梯间堆放杂物; 3、消防标志多处损坏; 4、私家车占用消防车道; 5、多处水枪水带丢失; 6、消防主机多处故障; 7、消防设施缺乏基本维护; 8、风机无法正常联动; 9、消火栓、喷淋系统压力不足。
安达如苑2#楼: 1、消防控制室无人员值班; 2、消防控制柜主机多处故障未处理; 3、水泵房未按要求安装防火门; 4、员工对消防设施操作不熟练; 5、 二单元一层入口停放自行车、疏散指示牌损坏; 6、六层管道井内堆放杂物; 7、七层楼梯间内安全出口指示牌未通电。 安达如苑楼5#楼: 1、高位水箱间水箱漏水; 2、一单元一层楼梯间停放电动车; 3、三层管道井内堆放杂物; 4、十层电表井内堆放杂物; 5、十层楼梯间停放自行车。 安达如苑楼6#楼: 1、二单元9层管道井内堆放杂物; 2、八层楼梯间停放自行车; 3、一层安全出口标志牌损坏。 安达如苑楼7#楼: 1、一单元一层安全出口标识牌损坏; 2、六层烟感防尘罩摘取; 3、七层管道井内堆放杂物、楼梯间堆放杂物; 4、十一层安全出口指示牌损坏。 安达如苑8#: 1、二单元一层安全出口指示牌损坏; 2、二层烟感防尘罩未摘取; 3、八层烟感防尘罩未摘取; 4、九层电表井内堆放杂物; 5、楼梯间堆放杂物。
1.主机故障; 2.微型消防站建设不符合规定; 3.无“三自主一公开”公示牌; 4.“十上墙”内容不符合要求; 5.疏散指示标识损坏; 6.应急照明灯损坏; 7.控制室无导则图; 8.防火门无标识; 9.弱电井,强电井无标识; 10.控制室值班人员不会操作; 11.控制室人员未持证上岗; 12.正压送风系统故障; 13.发生火灾时,电梯无法迫降; 14.电梯门未张贴“三要诀”。
1.消防主机有故障点位; 2.消防控制室人员无操作证; 3.一层消火栓箱内无水带、面板损坏、防火门拆除; 4.停车场车位不足、消防车道管理不规范。
物业公司:库尔勒文昌物业服 建宇盛府丽苑20#、28#、29#高层:
1、该小区消防控制室值班人员未持证上岗,消防设施不会操作; 2、该小区消防控制室主机存在多处点位故障; 3、该小区消防设施未进行定期保养,给水管网存在多处锈蚀; 4、该小区建筑消防设施未设置在“自动”状态; 5、该小区内“生命通道禁止停车”标识不足; 6、该小区未张贴高层逃生“三要诀”。
关注消防安全、排查整治隐患 做好整改工作、共同防范火灾 消防安全,不容忽视 请各单位、各部门行动起来, 构建我们平安美好家园! ┃来源:库尔勒市消防 |