巴州在线

 找回密码
 立即注册

微信登录,快人一步

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1017|回复: 0

速看!库尔勒这些高层建筑存在消防隐患!

[复制链接]

6498

主题

7109

帖子

2万

积分

网站编辑

Rank: 8Rank: 8

积分
24245
发表于 2021-1-14 11:18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自新疆


为切实加强高层建筑消防安全管理工作,全面排查整治高层建筑消防安全问题。自2021年元旦伊始,库尔勒市消防救援大队在全市组织开展高层建筑消防安全隐患排查。

同时,库尔勒市消防救援大队将对存在火灾隐患单位和场所进行曝光,督促单位和场所对火灾隐患进行整改,确保社会面消防安全。


隐患险于明火,防范胜于救灾

排查中发现这些高层建筑

存在消防安全隐患

赶紧一起去瞧瞧吧


单位名称


库尔勒市泰隆大厦

物业公司:库尔勒市城建惠居物业管理有限公司

存在隐患

1、部分室内消火栓箱玻璃门框损坏;

2、部分疏散指示灯及应急照明灯故障;

3、功能测试,电梯未联动迫降,应急广播未联动启动;

4、部分楼梯间防火门被更改为普通玻璃门;

5、部分电梯口未张贴“发生火灾,禁止乘用电梯”警示标识;

6、 一单元19楼楼梯间设置铁栅栏门;

7、部分电梯前室及楼梯间放置杂物;

8、高位消防水箱间堆放杂物,消火栓稳压泵管道阀门漏水,稳压泵控制柜电流噪音较大需维修调试,风机控制柜房间堆放杂物;

9、 配电室及各楼层未放置灭火器;

10、配电室消防配电柜未做明显标识;

11、地下室湿式报警阀报警管路阀门未打开,三化标识不全;

12、发电机无法手动和自动启动;

13、消防控制室缺少值班记录,消防控制主机打印机故障,主机显示个别点位故障,高位消防水箱间消防电话无法接通,值班人员不会操作消防主机,未持证上岗。

单位名称


库尔勒市辰兴大厦

物业公司:巴州久居物业管理服务有限公司

存在隐患

1.每一层楼梯间均设置燃气壁挂炉;

2.消防控制主机故障,火灾自动报警系统、防排烟系统、喷淋系统均无法联动;

3.消防水泵漏水,喷淋管网无压力;

4.顶楼加盖易燃泡沫彩钢板房;

5.消防控制室“十上墙”制度不符合标准,值班人员未按要求配置。

单位名称


库尔勒市靖祥大厦

物业公司:巴州德安物业服务有限责任公司


存在隐患

1、消防车通道管理不到位,私家车占用消防车通道,两旁树枝未修剪;

2、1号消火栓泵漏水;

3、未签维保检测合同;

4、消防主机显示两个故障未排除,打印机无纸;

5、泵房堆放杂物;

6、2号喷淋泵漏水,1号喷淋泵不能现场启动,泵房应增设应急照明灯、安全出口指示标志;

7、未张贴高层逃生三要诀;

8、高位水箱间无三化标识;

9、楼顶搭建彩钢板房;

10、2单元19层楼梯间消火栓未配置水枪;

11、2单元19层送风口未做三化标识,消火栓箱未张贴三化标识;

12、2单元两个送风机故障。


单位名称


库尔勒市永兴大厦

物业公司:巴州天子物业服务有限公司


存在隐患

1、消防控制室无人值班;

2、楼梯间堆放杂物;

3、消防标志多处损坏;

4、私家车占用消防车道;

5、多处水枪水带丢失;

6、消防主机多处故障;

7、消防设施缺乏基本维护;

8、风机无法正常联动;

9、消火栓、喷淋系统压力不足。


单位名称


库尔勒市安达如苑小区


物业公司:新疆疆红物业服务有限公司一分公司


存在隐患

安达如苑2#楼:

1、消防控制室无人员值班;

2、消防控制柜主机多处故障未处理;

3、水泵房未按要求安装防火门;

4、员工对消防设施操作不熟练;

5、 二单元一层入口停放自行车、疏散指示牌损坏;

6、六层管道井内堆放杂物;

7、七层楼梯间内安全出口指示牌未通电。

安达如苑楼5#楼:

1、高位水箱间水箱漏水;

2、一单元一层楼梯间停放电动车;

3、三层管道井内堆放杂物;

4、十层电表井内堆放杂物;

5、十层楼梯间停放自行车。

安达如苑楼6#楼:

1、二单元9层管道井内堆放杂物;

2、八层楼梯间停放自行车;

3、一层安全出口标志牌损坏。

安达如苑楼7#楼:

1、一单元一层安全出口标识牌损坏;

2、六层烟感防尘罩摘取;

3、七层管道井内堆放杂物、楼梯间堆放杂物;

4、十一层安全出口指示牌损坏。

安达如苑8#:

1、二单元一层安全出口指示牌损坏;

2、二层烟感防尘罩未摘取;

3、八层烟感防尘罩未摘取;

4、九层电表井内堆放杂物;

5、楼梯间堆放杂物。


单位名称


库尔勒市天之缘嘉园

物业公司:巴州领航物业服务有限公司


存在隐患

1.主机故障;

2.微型消防站建设不符合规定;

3.无“三自主一公开”公示牌;

4.“十上墙”内容不符合要求;

5.疏散指示标识损坏

6.应急照明灯损坏;

7.控制室无导则图;

8.防火门无标识;

9.弱电井,强电井无标识;

10.控制室值班人员不会操作;

11.控制室人员未持证上岗;

12.正压送风系统故障;

13.发生火灾时,电梯无法迫降;

14.电梯门未张贴“三要诀”。


单位名称


库尔勒市靖祥茗苑小区

物业公司:库尔勒城建惠居物业管理有限公司


存在隐患

1.消防主机有故障点位;

2.消防控制室人员无操作证;

3.一层消火栓箱内无水带、面板损坏、防火门拆除;

4.停车场车位不足、消防车道管理不规范。


单位名称


库尔勒市建宇盛府丽苑



物业公司:库尔勒文昌物业服务有限公司

物业公司:库尔勒文昌物业服

存在隐患

建宇盛府丽苑20#、28#、29#高层:

1、该小区消防控制室值班人员未持证上岗,消防设施不会操作;

2、该小区消防控制室主机存在多处点位故障;

3、该小区消防设施未进行定期保养,给水管网存在多处锈蚀;

4、该小区建筑消防设施未设置在“自动”状态;

5、该小区内“生命通道禁止停车”标识不足;

6、该小区未张贴高层逃生“三要诀”。


关注消防安全、排查整治隐患
做好整改工作、共同防范火灾

消防安全,不容忽视

请各单位、各部门行动起来,

构建我们平安美好家园!

来源:库尔勒市消防